风光储联合发电站设计标准 GB/T 51437-2021
8.7 储能系统布置
8.7.1 储能系统布置应遵循安全、可靠、适用的原则,便于安装、操作、检修和调试,预留分期扩建条件。
8.7.2 储能系统的布置形式应根据安装地点的环境条件、设备性能要求和当地实际情况确定。
8.7.3 户外储能系统和集成在集装箱内的储能系统,设备的防污、防盐雾、防风沙、防湿热、防水、防严寒等性能应与当地的环境条件相适应。
8.7.4 储能系统宜与变电站合并布置,储能系统宜与变电站分区布置。
8.7.5 对环境要求差异较大的设备宜分隔布置。