风光储联合发电站设计标准 GB/T 51437-2021
8.5 风力发电机布置
8.5.1 风力发电机布置应分析风力发电机组与光伏电站间的相互影响。
8.5.2 风力发电场区与光伏阵列区分区布置时,风力发电场区宜位于光伏方阵区北侧。
8.5.3 当风力发电机组与光伏阵列同场布置时,应在满足风力发电机组布置要求的前提下,分析场址光照条件,计算阴影遮挡范围,宜避免风力发电机组、风电场内电气设备、场内集电线路等对光伏组件的阴影遮挡。
目录
上节
下节
- 上一节:8.4 竖向布置
- 下一节:8.6 光伏方阵布置