建筑外墙外保温防火隔离带技术规程 JGJ289-2012
7.3 一般项目
7.3.1 锚栓数量、位置、锚固深度应符合本规程和设计要求。
检查方法:观察、测量。
检查数量:同工程、同材料、同施工单位不少于5处。
7.3.2 防火隔离带部位底层玻璃纤维网布及搭接宽度应符合本规程和设计要求。
检查方法:观察、测量。
检查数量:同工程、同材料、同施工单位不少于5处。