建筑外墙外保温防火隔离带技术规程 JGJ289-2012
返 回
变小
变大
底 色

7.2 主控项目

7.2.1 防火隔离带及主要组成材料性能应符合本规程的规定。
    检查方法:检查产品质量证明文件、出厂检验报告和进场复验报告。
    检查数量:全数检查。
7.2.2 防火隔离带保温板与基层墙体拉伸粘结强度不应小于80kPa。
    检测方法:按现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ144的规定进行现场检验。
    检查数量:同工程、同材料、同施工单位不少于3处。
7.2.3 防火隔离带保温层宽度与厚度应符合设计要求。
    检查方法:测量、插针法检查。
    检查数量:同工程、同材料、同施工单位不少于10处。
7.2.4 防火隔离带与基层应全面积粘结。
    检查方法:破损法检查。
    检查数量:同工程、同材料、同施工单位不少于3处。
7.2.5 防火隔离带抹面层厚度应符合设计要求。
    检查方法:同工程、同材料、同施工单位破损法检查。
    检查数量:同工程、同材料、同施工单位不少于3处。
 