建筑外墙外保温防火隔离带技术规程 JGJ289-2012
附录A 性能试验方法
A.0.1 耐候性试样应由防火隔离带和薄抹灰外墙外保温系统组成,试样试验部分宽度不应小于3m,高度不应小于2m,在距离左侧0.4m处应预留一个宽0.4m、高0.6m的洞口,防火隔离带应位于洞口上方,防火隔离带上边缘距离顶部应为0.4m(图A.0.1)。耐候性试验应按下列步骤进行:

1 按现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144规定的方法进行高温淋水循环和加热冷冻循环。完成所有循环后应先放置7d,再检查防火隔离带部位及防火隔离带与外墙外保温系统接缝处的外观。
2 当外观符合本规程要求时,再按现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ144规定的方法进行抗风压试验,抗风压值应为8kPa。当工程项目风荷载设计值超过8kPa时,应按实际要求确定抗风压值。
3 抗风压试验完成后,检查防火隔离带部位及防火隔离带与外墙外保温系统接缝处的外观,测定防护层与保温层拉伸粘结强度。
4 拉伸粘结强度试样尺寸应为100mm×100mm。
A.0.2 防火隔离带抗冲击性、吸水量、耐冻融、水蒸气湿流密度应按现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ144的试验方法进行试验,并应符合下列规定:
1 试样应由保温层和防护层组成;
2 抗冲击性试样应养护14d后,再浸水7d,然后于燥养护7d。
A.0.3 防火隔离带保温板的主要性能试验方法应符合下列规定:
1 密度、吸水率、匀温灼烧性能应按现行国家标准《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486的有关规定进行试验,匀温灼烧性能试验的试样应在750℃下恒温0.5h;
2 导热系数应按现行国家标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294、《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295中的有关规定进行试验,当发生争议时应按现行国家标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294执行;
3 垂直于表面的抗拉强度应按现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ144的有关规定进行试验;
4 短期吸水量应按国家标准《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975的有关规定进行试验;
5 软化系数应按现行行业标准《膨胀玻化微珠轻质砂浆》JG/T 283的有关规定进行试验;
6 酸度系数应按现行国家标准《矿物棉及其制品试验方法》GB/T 5480的有关规定进行试验。
7 燃烧性能应按现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624的有关规定进行试验。
A.0.4 胶粘剂拉伸粘结强度、可操作时间应按现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ144的有关规定进行试验,耐水拉伸粘结强度试样应先浸水2d,再干燥7d。
A.0.5 抹面胶浆拉伸粘结强度、压折比、可操作时间、抗冲击性、不透水性应按现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ144的有关规定进行试验,并应符合下列规定:
1 耐水拉伸粘结强度试样应先浸水2d,再干燥7d;
2 耐冻融拉伸粘结强度试样应先冻融循环30次,再干燥7d;
3 抗冲击性、吸水量、不透水性试样应由保温层和抹面层组成;
4 抗冲击性试样应先养护14d后,再浸水7d,然后干燥养护7d;
5 吸水量应按现行行业标准《外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆》JC/T 993的有关规定进行试验。
条文说明
A.0.1 为统一试样制备要求,给出了耐候性试样的具体尺寸及防火隔离带的位置。为与防火隔离带实际使用情况尽可能一致,同时兼顾耐候性试验的有效性,试样的洞口部位下移了0.3m。一般情况下,耐候性试样面积不得小于本规程规定的试样尺寸。如耐候性试验后,试样出现不符合本规程规定的外观要求时,可终止试验,不再查验抗风压及拉伸粘结强度。由于防火隔离带外墙外保温系统使用了不同的保温材料,耐候性试验后再进行抗风压试验实际上提高了对构造做法的安全性要求,同时对高温淋水循环和加热冷冻循环后试样的开裂情况对系统的影响进行了进一步验证,有助于保证防火隔离带外墙外保温系统的可靠性。试验抗风压值8kPa基本上能满足我国风荷载设计标准,个别地区和项目要求较高时,可按更高要求进行,但应考虑试验仪器设备的承受能力。
A.0.2 在防火隔离带其他性能试验时,要求试样均包含饰面层,如涂料等,其主要目的是试验条件应尽可能与实际使用条件一致,不带饰面的技术性能试验也已在抹面胶浆做了规定。抗冲击性要求试样进行浸水处理后进行,是按照目前的外保温系统性能试验方法制定的,实际上是提高了要求。
A.0.3 考虑到实际火灾情况及系统防火性能试验条件,《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486中匀温灼烧性能试验要求在高温下恒温24h,通常情况下,系统防火性能试验可持续30min~60min,因此试验规定在高温下恒温0.5h,即使如此,加上升温和降温时间,试样所承受的高温时间也是比较长的,可以满足试验需要。
A.0.5 耐水、耐冻融试样干燥时间与强度值有较大关系,明确干燥时间有利于统一试验方法,便于实验室数据比对,干燥时间是按照目前的外保温系统性能试验方法制定的。
目录
上节
下节
条文说明