建筑幕墙防火性能分级及试验方法 GB/T41336-2022
8.3 防火裙墙试件安装及测试区域
8.3.1 防火裙墙试件的安装如图5所示。
8.3.2 室内标准升温曲线试验时,各区域的测量,应符合下列规定:
a)应测量Z3区内的防火裙墙及层间防火封堵等构造部位的耐火完整性;
b)应测量Z3区的耐火隔热性;
c)当直接受火区域含透明构造区域时,应测量Z3区的降辐射热性。

a)应测量Z3区内的防火裙墙及层间防火封堵等构造部位的耐火完整性;
b)应测量Z3区的耐火隔热性;
c)当直接受火区域含透明构造区域时,应测量Z3区的降辐射热性。