建筑幕墙防火性能分级及试验方法 GB/T41336-2022
返 回
变小
变大
底 色

8.2 防火幕墙试件安装及测试区域

8.2.1 防火幕墙进行室内、室外火荷载试验时,应分别以室内侧、室外侧作为受火面。采用室内标准升温曲线试验时,试件安装及测试区域如图3所示。采用室外标准升温曲线试验时,试件安装及测试区域如图4所示。
防火幕墙安装及测试区域示意图(室内侧受火)
防火幕墙安装及测试区域示意图(室外侧受火)
8.2.2 室内标准升温曲线试验时,各区域的测量,应符合下列规定:
    a)应测量Z2~Z6各区内各构造部位的耐火完整性;
    b)应测量Z2、Z3、Z4区的耐火隔热性;
    c)当直接受火区域含透明构造区域时,应测量Z2区的降辐射热性。
8.2.3 室外标准升温曲线试验时,各区域的测量,应符合下列规定:
    a)应测量Z1区内的防火幕墙及防火裙墙等构造部位的耐火完整性;
    b)应测量Z1区的耐火隔热性;
    c)当直接受火区域含透明构造区域时,应测量Z1区的降辐射热性。
8.2.4 室外标准升温曲线试验时,试件与试验炉体及耐火支撑辅件之间的封堵部位,应预留100mm的宽度缝隙,并用A级材料封堵。