建筑幕墙防火性能分级及试验方法 GB/T41336-2022
返 回
变小
变大
底 色

8.4 防火封堵试件安装及测试区域

8.4.1 当单独测试防火封堵构造的防火性能时,安装应符合实际工程要求。
8.4.2 应采用室内火荷载测试防火封堵构造背火面一侧的耐火完整性和耐火隔热性。