关于《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)有关条款解释的复函
返 回
变小
变大
底 色

关于《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)有关条款解释的复函-2

中国建筑科学研究院有限公司

住房和城乡建设部标准定额司:
    关于你司转来的文件收悉,经征询专家意见,现回复如下:
    《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017中第4.0.8条明确规定:无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。
    在规范条文说明中对本条规定的目的进行了说明,无窗房间发生火灾时有几个特点:(1)火灾初起阶段不易被发觉,发现起火时,火势往往已经较大。(2)室内的烟雾和毒气不能及时排出。
(3)消防人员进行火情侦察和施救比较困难。
    房间内如果安装了能够被击破的窗户、外部人员可通过该窗户观察到房间内部情况,则该房间可不被认定为无窗房间。
中国建筑科学研究院有限公司
2018年11月9日
   《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)有关条款解释的复函
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475