关于《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)有关条款解释的复函
关于《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)有关条款解释的复函-1
中国建筑科学研究院有限公司
住房和城乡建设部标准定额司:
关于你司转来的文件收悉,经征询专家意见,现逐条回复如下:
一、(建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017中第4.0.8条明确规定:无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除 A 级外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。
在规范条文说明中对本条规定的目的进行了说明,无窗房间发生火灾时有几个特点:
(1)火灾初起阶段不易被发觉,发现起火时,火势往往已经较大。
(2)室内的烟雾和毒气不能及时排出。
(1)火灾初起阶段不易被发觉,发现起火时,火势往往已经较大。
(2)室内的烟雾和毒气不能及时排出。
(3)消防人员进行火情侦察和施救比较困难。
电影院的观众厅属于高大的室内空间场所,且一般设置有放映窗,不属于本规范规定的无窗房间范畴。
二,规范所规定的无窗房间内,同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,装修材料的等级不允许降级。
三、可参考执行第一条、第二条解释。
中国建筑科学研究院有限公司
二零一八年八月七日
二零一八年八月七日

目录
上节
下节