6.8 大电流冲击适应性试验

    将试样按图3所示与试验设备连接,按表2规定的主回路额定工作电流值施加相应的瞬态冲击电流,持续时间0.2s,间隔30s重复测试,共5次。测试结束后立即按6.2、6.3规定的方法对试样进行性能试验。
图3 大电流冲击适应性试验 