电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.2-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.9 绝缘电阻试验

6.9.1 试验步骤
6.9.1.1 在正常大气条件下,用绝缘电阻试验装置,分别对试样的下述部位施加500V±50V直流电压:
    a)工作电压大于50V的外部带电端子与外壳间;
    b)工作电压大于50V的电源插头或电源接线端子与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。
6.9.1.2 试验持续60s±5s,然后测量试样的绝缘电阻值。
6.9.2 试验设备
    符合下述技术要求的绝缘电阻试验装置:
    a)试验电压:500V±50V;
    b)测量范围:0MΩ〜500MΩ;
    c)最小分度:0.1MΩ;
    d)记时:60s±5s。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475