电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.2-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.7 平衡性试验

6.7.1 根据制造商提供的探测器的额定电流,测量探测器贯穿孔的直径。
6.7.2 将探测器和控制器按图2所示连接。导线WM双线穿过探测器TR的贯穿孔。主电源GM的输出电流调节到探测器的额定电流1n。主电流测量装置AM的精度至少为2.5级。探测器贯穿孔内壁与两根WM导线之间应用绝缘层分隔,导线直径与绝缘层厚度应符合表1的规定。
6.7.3 使探测器处于正常监视状态,调节漏电电流源GR,使导线WR上电流达到试样报警设定值的90%。使探测器的贯穿孔内的两根WM导线与贯穿孔轴线平行,且处于相距最远的状态固定不动;使探测器以不大于6°/s的角速度绕其贯穿孔轴线回转360°,观察并记录探测器工作情况。使探测器的贯穿孔内的两根WM导线与贯穿孔轴线呈45°夹角,且处于相距最远的状态固定不动;使探测器以不大于6°/s的角速度绕其贯穿孔轴线回转360°观察并记录探测器工作情况。
6.7.4 按6.2、6.3规定的方法对试样进行性能试验。
图2 平衡性试验
平衡性试验 
说明:
GM——主回路电流源;          AM——主电流测量装置;
WM——主回路导线;            GR——剩余电流发生器;
A——电流表;                       WR——漏电导线;
TR——探测器;                    CA——电气火灾监控设备;
TS1、TS2——信号输人端。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475