5.4 消防水带
消防水带应是符合GB6246规定的合格产品。
5.4.1 长度及公差
5.4.2 密封性能
消防水带在0.8MPa水压下,保压5min,水带全长应无泄漏现象。
5.4.3 耐压性能
消防水带在1.2MPa水压下,保持5min,应无渗漏现象。在2.4MPa水压下,保压5min,不应爆破。
5.4.4 扭转方向
在水压作用下,沿水流方向看,消防水带不得产生逆时针扭转。