【已废止】消火栓箱 GB14561-2003
返 回
变小
变大
底 色

5.5 消防水枪

    消防水枪应是符合GB8181规定的合格产品。
5.5.1 密封性能
    水枪在0.9MPa水压下,枪体及各密封部位应无泄漏。
5.5.2 水压强度
    水枪在1.6MPa水压下,水枪应无破裂和影响正常使用的残余变形。