【已废止】消火栓箱 GB14561-2003
5.3 消防接口
消防接口应是符合GB3265规定的合格产品。
5.3.1 密封性能
KN型内螺纹固定接口在1.6MPa水压下,保压2min,接口与相应规格的接口闷盖间应无渗漏现象。
水带接口成对连接后,在1.6MPa水压下,保压2min,应无渗漏现象。
5.3.2 水压强度
成对连接的固定接口在2.4MPa水压下,保压2min,不应出现裂纹或断裂现象。试验后应能正常操作。
5.3.3 水带接口抗跌落性
水带接口从1.50m高处自由跌落五次,应无损坏并能正常操作。
5.3.1 密封性能
