【已废止】消火栓箱 GB14561-2003
5.2 室内消火栓
室内消火栓应是符合GB3445规定的合格产品。
5.2.1 密封性能
室内消火栓各密封部位应能承受1.6MPa的水压,保压2min,应无渗漏现象。
5.2.2 水压强度
室内消火栓的阀体和阀盖应能承受2.4MPa的水压,保压2min不得有破裂和渗漏现象。
5.2.1 密封性能
室内消火栓各密封部位应能承受1.6MPa的水压,保压2min,应无渗漏现象。
5.2.2 水压强度
室内消火栓的阀体和阀盖应能承受2.4MPa的水压,保压2min不得有破裂和渗漏现象。