消防炮 GB19156-2019
返 回
变小
变大
底 色

6.7 高低温性能试验

6.7.1 高温性能试验
    按GB/T2423.2进行试验,将消防炮置于高温箱内,以不大于0.5℃/min的升温速率,使温度升至55℃±2℃,在此条件下存放24h,取出后检查,判断试验结果是否符合5.7的规定。
6.7.2 低温性能试验
    按GB/T2423.1进行试验,将干燥的消防炮置于低温箱内,在-30℃±2℃下存放24h,取出后检查,判断试验结果是否符合5.7的规定。