消防炮 GB19156-2019
6.6 水压强度试验
水压强度试验前,将消防炮受压部分封闭,注满水并排除空气,然后缓慢加压至标准试验压力,试验压力取2.4MPa和最大工作压力1.5倍两者之大值,保持3min,判断试验结果是否符合5.6的规定。