消防炮 GB19156-2019
返 回
变小
变大
底 色

6.5 水压密封试验

    水压密封试验前,将消防炮受压部分封闭,注满水并排除空气,然后缓慢加压至标准试验压力,试验压力取1.6MPa和最大工作压力1.1倍两者之大值,保持3min,判断试验结果是否符合5.5的规定。