6.8 远控消防炮性能试验

6.8.1 远控消防炮控制性能试验
    6.8.1.1 响应时间试验
    用无线遥控器或控制器分别操作远控消防炮动作,用秒表测量从开始按下按钮至消防炮开始动作的时间,判断试验结果是否符合5.8.1.1的规定。
    6.8.1.2 无线遥控距离试验
    在距远控消防炮150m处,使用无线遥控器操作远控消防炮动作,判断试验结果是否符合5.8.1.2的规定。
    6.8.1.3 有线控制距离试验
    6.8.1.3.1 地面固定式远控消防炮有线控制距离试验将控制器与地面固定式远控消防炮用长200m的控制线连接,用控制器操作远控消防炮的动作,判断试验结果是否符合5.8.1.3的规定。
    6.8.1.3.2 车载远控消防炮有线控制距离试验
    将控制器与车载远控消防炮用符合制造商公布长度的控制线连接,用控制器操作远控消防炮的动作,判断试验结果是否符合5.8.1.3的规定。
6.8.2 无线遥控器和手持式控制器性能试验
    6.8.2.1 防水密封试验
    防水密封试验采用人工喷水方式进行,防水密封架尺寸应大于被测无线遥控器和手持式控制器尺寸,防水密封架两侧装有供水管,供水管上以250mm间距安装淋水喷头,上方供水管可以上、下移动,喷头以45°方向朝向无线遥控器和手持式控制器,下方供水管固定,两侧以250mm间距安装朝向无线遥控器和手持式控制器的淋水喷头。试验时将无线遥控器和手持式控制器置于防水密封架内,调整防水密封架上方供水管使喷头距无线遥控器和手持式控制器二侧上方300mm,开启供水泵以0.12mm/s的喷水速率向防水密封架供水,试验时间为15min。停止喷水后检查无线遥控器和手持式控制器,判断试验结果是否符合5.8.2.1的规定。
    6.8.2.2 跌落试验
    将无线遥控器或手持式控制器以水平和垂直的初始位置,从离地1.5m±0.1m的高处(从控制器最低点算起)自由落到混凝土地面,以上述初始位置分别坠落两次后检查遥控器性能,判断试验结果是否符合5.8.2.2的规定。
6.8.3 动力源性能试验
    6.8.3.1 动力源防水密封性能试验
    防水密封试验采用人工喷水方式进行试验,防水密封架尺寸应大于被测动力源尺寸,防水密封架两侧装有供水管,供水管上以250mm间距安装淋水喷头,上方供水管可以上、下移动,喷头以45°方向朝向动力源,下方供水管固定,两侧以250mm间距安装朝向动力源的淋水喷头。试验时将动力源置于防水密封架内,调整防水密封架上方供水管使淋水喷头距动力源二侧上方300mm,开启供水泵以0.12mm/s的喷水速率向防水密封架供水,试验时间为15min。停止喷水后检查动力源,判断试验结果是否符合5.8.3.1的规定。
    6.8.3.2 动力源连续工作时间试验
    将动力源充满电或将燃料箱加注满,用动力源驱动消防炮连续进行水平回转或俯仰回转动作,判断试验结果是否符合5.8.3.2的规定。
    6.8.3.3 电动动力源性能试验
    6.8.3.3.1 绝缘电阻
    采用兆欧表在有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间施加500V±50V直流电压,持续60s。测量其电阻值,判断试验结果是否符合5.8.3.3.1的规定。
    6.8.3.3.2 介电强度试验
    采用耐压测试仪在带电回路与金属外壳(或地)之间,施加1500V,频率为50Hz,历时1min的耐压试验,判断试验结果是否符合5.8.3.3.2的规定。
    6.8.3.4 液压动力源性能试验
    将液压设备液压源的一端安装在试验管网上,用闷盖或其他工具堵塞其余出口端,排除管网中的空气,然后加压,压力从零开始以不超过0.1MPa/s的速率升压到液压动力源额定工作压力的1.1倍,保持5min,判断试验结果是否符合5.8.3.4的规定。
    6.8.3.5 气压动力源性能试验
    将气压设备气压源的一端安装在试验管网上,用闷盖或其他工具堵塞其余出口端,然后加气,压力从零开始以不超过0.1MPa/s的速率升压到气压动力源额定工作压力的1.1倍,保持5min,判断试验结果是否符合5.8.3.5的规定。