舞台机械刚性防火隔离幕 GB36726-2018
5.5 缓冲减速装置
5.5.1 缓冲减速装置通常为液压阻尼系统,幕体正常电动升降时不起作用。
5.5.2 启动紧急释放装置时,幕体进行自重下降,阻尼系统在幕体下降的特定位置启动,对幕体进行受控缓冲减速,直至使幕体与舞台台面闭合。
5.5.3 缓冲减速装置的启动位置、缓冲减速后幕体的下降时间(或平均速度)均应可调。
5.5.4 缓冲减速装置宜采用机械方式触发启动。