舞台机械刚性防火隔离幕 GB36726-2018
5.4 卷扬提升装置
5.4.1 卷扬提升装置及其零部件的设计和选用应符合WH/T28的规定。
5.4.2 卷扬机宜采用2条钢丝绳或双分支钢丝绳(复式滑轮)与幕体连接。
5.4.3 当采用双分支钢丝绳(复式滑轮)与幕体连接时,安装在幕体框架上的动滑轮应设置防止钢丝绳脱槽的装置。
5.4.4 应设置上、下行程开关和上极限开关。其要求如下:
a)下行程开关的设置应考虑顶部、底部密封结构的压缩量和回弹性,以及钢丝绳的微量松弛;
b)上极限开关与上行程开关的距离,应考虑上行程开关动作后幕体的制动(额定速度制动)距离和一定的裕量;
c)上极限开关与栅顶或建筑固定结构的距离,应考虑上极限开关动作后幕体的制动(设备紧急制动)距离和一定的裕量;
d)上极限开关动作时应能切断电动机的供电回路。
b)上极限开关与上行程开关的距离,应考虑上行程开关动作后幕体的制动(额定速度制动)距离和一定的裕量;
c)上极限开关与栅顶或建筑固定结构的距离,应考虑上极限开关动作后幕体的制动(设备紧急制动)距离和一定的裕量;
d)上极限开关动作时应能切断电动机的供电回路。
5.4.5 卷扬机的卷筒轴应与缓冲减速装置相连接,并通过机械装置在设定位置启动缓冲减速装置。
5.4.6 卷扬机不应使用自锁型减速器。
5.4.7 卷扬提升装置应采用常闭型制动器。
5.4.8 刚性防火隔离幕的动力和控制电缆宜采用符合GB/T19666-2005中5.2规定的耐火电缆。