舞台机械刚性防火隔离幕 GB36726-2018
5.6 控制系统
5.6.1 刚性防火隔离幕的电动升降应有独立的控制系统,且应符合WH/T28的相关规定。
5.6.2 电动升降与电动紧急释放装置、手动紧急释放装置之间应设置电气连锁。当启动紧急释放装置时,电动升降不能运行。紧急释放装置复位后,电动升降才能运行。
5.6.3 在有消防电源的剧场,刚性防火隔离幕的动力和控制电源宜使用消防电源。
5.6.4 应将幕体的开启、闭合状态信号馈送至消防控制室。
5.6.5 在火灾紧急状态时,消防控制室应具备操作电动紧急释放的功能。
5.6.6 安装于台口侧的就地操作盘可操作幕体的电动升降。
5.6.7 卷扬机电气柜面板应设可操作幕体的电动升降及电动紧急释放按钮。