自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
返 回
变小
变大
底 色

附录D (规范性附录) 例行检验

D.1 密封试验
    将洒水喷头安装在适宜的试验装置上,以不超过6MPa/min的速率升压至不低于2.4MPa的压力,历时不少于2s,喷头不应出现渗漏。
D.2 玻璃球完好性试验
    将玻璃球洒水喷头放置在热空气箱或液浴中,升温至低于最小动作温度5℃或气泡消失,检查玻璃球气泡是否减少或消失,待冷却恢复到室温后,再检查玻璃球气泡是否恢复到初始尺寸,不应出现玻璃球工作液溢出或减少现象。