自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
附录C (资料性附录) 易熔元件强度试验的分析
6.13.2中给出的公式的目的是为了使易熔元件在承受了相当长时间的工作载荷后,仍不容易因蠕变应力而损坏。因为喷头的使用寿命受其他许多因素的影响,因此,876600h(100年)这个时间的选择仅仅是一个带有保险系数的数据值,而无其他特殊含义。
造成蠕变损坏的载荷(而不是不必要的高初始扭曲应力)被施加在试样上并记录施加的时间,给定的要求近似于通过下述分析得到的全对数回归曲线的推论。
使用最小二乘法,利用观察到的数据来确定1h时的载荷Lo和1000h时的载荷Lm。一种确定这个载荷的方法如下:
在全对数坐标纸上作出曲线,由Lo和Lm所确定的直线的斜率应大于或等于由100年时最大设计载荷Ld和Lo所确定的直线的斜率。
在全对数坐标纸上作出曲线,由Lo和Lm所确定的直线的斜率应大于或等于由100年时最大设计载荷Ld和Lo所确定的直线的斜率。
即:
(lnLm-lnLo)/ln1000≥(lnLd-lnLo)/ln876600
可化简为:
lnLm≥[(lnLd-lnLo)·ln1000]/ln876600+lnLo
≥0.5048(lnLd-lnLo)+lnLo
≥0.5048(InLd-lnLo)+lnLo(1-0.5048)
≥0.5048lnLd+0.4952lnLo
当允许误差为1%时,以上公式可近似表示为:
lnLm≥0.5(lnLd-lnLo)
经误差补偿后表示为:
Lm≥0.99(Ld·Lo)0.5或Ld≤1.02Lm²/Lo
目录
上节
下节