自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
返 回
变小
变大
底 色

6.11 抗水冲击性能

    按7.9规定的方法进行试验,洒水喷头在试验过程中和试验后均不应出现渗漏或损坏。
    本项试验后,所有试样还应进行0.035MPa压力下的功能试验,并应符合6.10.1的规定。