自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
返 回
变小
变大
底 色

6.12 工作载荷和框架强度

6.12.1 轭臂支撑的洒水喷头的工作载荷按7.10a)~e)规定的方法确定。
6.12.2 轭臂支撑的洒水喷头按7.10f)规定的方法进行试验时,其框架的永久变形不应大于洒水喷头载荷支承点间距离的0.2%。