自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
6.10 功能
6.10.1 按7.8规定的方法进行试验,洒水喷头应启动喷水。
6.10.2 按7.8d)规定的方法进行试验,喷头在热敏感元件释放后60s内,清除所有沉积;若在任一压力等级的试验中有1只试样发生沉积,应另取24只相同试样重新进行该压力和该安装位置的功能试验,在每一压力下进行试验的所有喷头中,发生沉积的试样总数不应超过1只。
6.10.3 按7.8e)规定的方法进行试验,EC喷头应在热敏感元件释放后10s内,清除所有沉积。