【已作废】外墙外保温工程技术规程 JGJ144-2004
返 回
变小
变大
底 色

A.11 水蒸气渗透性能试验方法

A.11.1 试样制备应符合下列规定:
    1 EPS板试样在EPS板上切割而成。
    2 胶粉EPS颗粒保温浆料试样在预制成型的胶粉EPS颗粒保温浆料板上切割而成。
    3 保护层试样是将保护层做在保温板上,经过养护后除去保温材料,并切割成规定的尺寸。
    当采用以纯聚合物为粘结基料的材料作饰面涂层时,应按不同种类的饰面材料分别制样。如果仅颗粒大小不同,可视为同类材料。当采用其他材料作饰面涂层时,应对具有最厚饰面涂层的保护层进行试验。
A.11.2 保护层和保温材料的水蒸气渗透性能应按现行国家标准《建筑材料水蒸气透过性能试验方法》GB/T 17146中的干燥剂法规定进行试验。试验箱内温度应为(23±2)℃,相对湿度可为50%±2%(23℃下含有大量未溶解重铬酸钠或磷酸氢铵(NH4H2PO4)的过饱和溶液)或85%±2%(23℃下含有大量未溶解硝酸钾的过饱和溶液)。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475