A.10 抹面层不透水性试验方法

A.10.1 试样制备应符合下列规定:
    试样由EPS板和抹面层组成,试样尺寸为200mm×200mm,EPS板厚度60mm,试样数量2个。将试样中心部位的EPS板除去并刮干净,一直刮到抹面层的背面,刮除部分的尺寸为100mm×100mm。将试样周边密封,抹面层朝下浸入水槽中,使试样浮在水槽中,底面所受压强为500Pa。浸水时间达到2h时,观察是否有水透过抹面层(为便于观察,可在水中添加颜色指示剂)。
A.10.2 2个试样浸水2h时均不透水时,判定为不透水。