A.12 玻纤网耐碱拉伸断裂强力试验方法

A.12.1 试样制备应符合下列规定:
    1 试样尺寸:试样宽度为50mm,长度为300mm。
    2 试样数量:纬向、经向各20片。
A.12.2 标准方法应符合下列规定:
    1 首先对10片纬向试样和10片经向试样测定初始拉伸断裂强力。其余试样放入(23±2)℃、浓度为5%的NaOH水溶液中浸泡(10片纬向和10片经向试样,浸入4L溶液中)。
    2 浸泡28d后,取出试样,放入水中漂洗5min,接着用流动水冲洗5min,然后在(60±5)℃烘箱中烘1h后取出,在10~25℃环境条件下放置至少24h后测定耐碱拉伸断裂强力,并计算耐碱拉伸断裂强力保留率。
    拉伸试验机夹具应夹住试样整个宽度。卡头间距为200mm。加载速度为(100±5)mm/min,拉伸至断裂并记录断裂时的拉力。试样在卡头中有移动或在卡头处断裂时,其试验值应被剔除。
A.12.3 应用快速法时,使用混合碱溶液。碱溶液配比如下:
    0.88g NaOH,3.45g KOH,0.48g Ca(OH)2,1L蒸馏水(pH值12.5)。
    80℃下浸泡6h。其他步骤同A.12.2。
A.12.4 耐碱拉伸断裂强力保留率应按下式进行计算:
耐碱拉伸断裂强力保留率公式
    式中 B——耐碱拉伸断裂强力保留率,%;
            F1——耐碱拉伸断裂强力,N/50mm;
            F0——初始拉伸断裂强力,N/50mm。
    试验结果分别以经向和纬向5个试样测定值的算术平均值表示。
条文说明
A.12.2 欧洲《UEAtc聚苯板复合外墙外保温认定指南》中以5%的NaOH水溶液作为碱溶液,《有抹面复合外保温系统欧洲技术认定指南》EOTA ETAG 004中改用混合碱作为碱溶液。美国外保温相关标准中也以5%的NaOH水溶液作为碱溶液。国内以5%的NaOH水溶液作为碱溶液做了大量试验验证,并积累了大量试验数据。因此,本规程规定以5%的NaOH水溶液作为碱溶液。
A.12.3 为了适应材料进场复检的需要,本条规定了快速法。本条规定的方法来源于《UEAtc面层为无机涂层的外墙外保温系统认定指南》。