附录F (规范性附录)燃烧试验室

F.1 燃烧试验室 
    燃烧试验室尺寸为长9m~11m、宽6m~8m、高3.8m~4.2m。顶棚为水平平面,用耐热隔热材料制成。试验室应具有通风设备,并满足火灾试验所要求的环境条件。试验火点火前试验室内不允许有气流流动。
F.2 试验布置 
    火源设在地面中心处,探测器和测量仪器应安装在以顶棚中心为圆心、半径为3m、圆心角为60°的圆弧上,如图F.1所示。
F.3 测量仪器
F.3.1 光学密度计应符合附录A条规定。
F.3.2 离子烟浓度计应符合附录A条规定。
F.3.3 温度传感器
F.3.4 电子秤:测量误差为±(2±0.01×G0)g,其中G0为燃料初始质量。
试验布置图
图F.1 试验布置图
 