【已废止】点型感烟火灾探测器 GB4715-2005
附录G (规范性附录)试验火SH1-木材热解阴燃火
G.1 燃料:10根75mm×25mm×20mm的山毛榉木棍(含水量约等于5%)。
G.2 布置:如图G.1所示,木棍呈辐射状放置于加热功率为2kW(额定功率),直径为220mm的加热盘上面。加热盘表面有8个同心槽,槽宽度为5mm,深度为2mm,槽与槽之间距离3mm,槽与加热盘边距离4mm。试验开始时,先给加热盘通电,加热盘的温度应在11min内升到600 ℃并能稳定保持。
G.3 试验结束的判据:m=2dBm-1。
G.4 试验结束时火灾参数应满足下列要求:
——试验火的m与y的比值以及m与试验时间的比值关系应在图G.2和G.3图的实线范围内,且在试验结束前或探测器发出火灾报警信号前不能产生火焰;
——对于离子探测器,如果在试验结束时,m值已经达到2dBm-1,但探测器还没有发出报警信号,判定试验火是否有效的唯一判据是y值是否已经达到1.6。
1——加热盘;2——温度传感器;3——木棍。
图G.1 试验火 SH1


目录
上节
下节