【已废止】点型感烟火灾探测器 GB4715-2005
附录E (规范性附录)碰撞试验设备
E.1 试验设备(见图E.1)主体是一个摆锤机构。摆锤的锤头由硬质铝合金AlCu4SiMg(经固溶、时效处理)制成,外形为具有一个斜的碰撞面的六面体。锤头的摆杆固定在带球轴承的钢轮毂上,球轴承装在硬钢架的固定钢轴上。硬钢架的结构应保证在未安装探测器时能够使摆锤自由旋转。
E.2 锤头的外形尺寸为升94mm 、宽76mm 、高50mm。锤头斜切面与锤头纵轴之间的夹角为(60±1)°,锤头的摆杆外径为25mm±01mm ,壁厚为1.6mm.±0.1mm。
a——安装板; b——探测器; c——锤头; d——摆杆;
e——钢轮毂; f——球轴承; g——转动270°; h——工作重锤;
j——配重块; k——配重臂; l——滑轮。
图E.1 碰撞试验设备图
E.3 锤头的纵轴距旋转轴线的径向距离为305mm ,锤头的摆杆轴线要保证与旋转轴线垂直。外径为102mm ,长为200mm 的钢轮毂同心组装在直径为25mm的钢轴上。钢轴直径的精度取决于所用的轴承尺寸公差。在钢轮毂与摆杆相对的方向上装有两个外径为20mm、长为185mm的钢质配重臂,其伸出长度为150mm。在两个配重臂装一个位置可调的配重块,以便使锤头与配重臂平衡。在钢轮毂的一端上装一个厚12mm、直径为150mm的铝合金滑轮,在滑轮上缠绕一条缆绳,缆绳的一端固定在滑轮上,另一端系上工作重锤。
E.4 安装探测器的水平安装板由钢架支撑着。安装板可以上下调整,以便使锤头的碰撞面中心从水平方向碰撞探测器,如图E.1所示。在使用试验设备时,首先要按图E.1调整探测器和安装板的位置,调好后,把安装板固紧在钢架上,然后摘下工作重锤,通过调整配重块平衡摆锤机构。调整平衡后,把摆杆拉到水平位置上,系上工作重锤,当摆锤机构释放时,工作重锤将使锤头旋转3π/2rad碰撞探测器。工作重锤的质量为:
0.388/3πr kg
式中:
r——滑轮的有效半径m。当r为0.075m时,工作重锤质量约为0.55kg ,锤头质量约为0.79kg 。
