【已废止】点型感烟火灾探测器 GB4715-2005
4.20 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
4.20.1 目的
检验探测器抗电快速瞬变脉冲群干扰的能力。
4.20.2 试验方法
4.20.2.1 将试样安放在绝缘台上,按4.1.2的要求使试样处于正常监视状态,保持15min。
4.20.2.2 按GB/T 17626.4—1998的要求,对试样的外接连线施加以下条件的电磁干
——电压1×(1±0.1)kV;
——频率5×(1±0.2)kHz;
——极性正、负。
4.20.2.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
4.20.2.4 干扰环境结束后,按4.1.5 的要求测量响应阈值。将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中 的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用ymax或mmax表示,小的响应阈值用ymin或mmin表示。
4.20.3 要求
4.20.3.1 干扰期间,试样不应发出火灾报警信号或故障信号。
4.20.3.2 响应阈值的比值ymax∶ymin或mmax∶mmin不应大于1.6。
4.20.4 试验设备
试验设备应满足国家标准GB/T 17626.4—1998的要求。
