4.21 浪涌(冲击)抗扰度试验
4.21.1 目的
检验探测器对附近闪电或供电系统的电源切换及低电压网络、包括大容性负载切换等产生的电压瞬变(电浪涌)干扰的适应性。
4.21.2 试验方法
4.21.2.1 将试样安放在绝缘台上,按4.1.2的要求使试样处于正常监视状态,保持15min。
4.21.2.2 按GB/T 17626.5—1998的要求,对试样的外接连线按线-地的方式施加以下条件的电磁干扰:
——电压1×(1±0.1)kV;
——极性正、负;
——在正极性和负极性各施加5次。
4.21.2.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。干扰结束后,按4.1.5的要求测量响应阈值。将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用ymax或mmax表示,小的响应阈值用ymin或mmin表示。
4.21.3 要求
4.21.3.1 干扰期间,试样不应发出火灾报警信号或故障信号。
4.21.3.2 响应阈值的比值ymax∶ymin或mmax∶mmin不应大于1.6。
4.21.4 试验设备
试验设备应满足国家标准GB/T 17626.5—1998的要求。
