【已废止】点型感烟火灾探测器 GB4715-2005
返 回
变小
变大
底 色

4.19 静电放电抗扰度试验

4.19.1 目的 
    检验探测器对带静电人员、物体造成的静电放电的适应性。 
4.19.2 试验方法 
4.19.2.1 将试样放在距接地参考平面0.8m的支架上,按4.1.2的要求使试样处于正常监视状态,保持15min。 
4.19.2.2 对绝缘体外壳的试样,实施空气放电;对导体外壳的试样,实施接触放电。 
4.19.2.3 按GB/T 17626.2—1998的要求,对试样施加以下条件的电磁干扰: 
    ——空气放电电压为8kV;  
    ——接触放电电压为6kV;  
    ——极性为正、负。 
4.19.2.4 干扰期间,观察并记录试样工作状态。 
4.19.2.5 干扰环境结束后,按4.1.5的要求测量响应阈值。将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用ymax或mmax表示,小的响应阈值用ymin或mmin表示。 
4.19.3 要求 
4.19.3.1 干扰期间,试样不应发出火灾报警信号或故障信号。 
4.19.3.2 响应阈值的比值ymax∶ymin或mmax∶mmin不应大于1.6。 
4.19.4 试验设 
    备试验设备应满足国家标准GB/T 17626.2—1998的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475