【已废止】点型感烟火灾探测器 GB4715-2005
4.18 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
4.18.1 目的
检验探测器在来自射频发射机产生的电磁骚扰环境下工作的适应性。
4.18.2 试验方法
4.18.2.1 将试样安放在绝缘台上,按4.1.2的要求使试样处于正常监视状态,保持15min。
4.18.2.2 按GB/T 17626.6—1998的要求,对试样施加以下条件的电磁干扰:
——频率范围为150kHz~100MHz;
——试验电压为140dBμV;
——幅度调制用1kHz的正弦波对信号进行80%调制。
4.18.2.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
4.18.2.4 干扰环境结束后,按4.1.5的要求测量响应阈值。将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用ymax或mmax表示,小的响应阈值用ymin或mmin表示。
4.18.3 要求
4.18.3.1 干扰期间,试样不应发出火灾报警信号或故障信号。
4.18.3.2 响应阈值的比值ymax∶ymin或mmax∶mmin不应大于1.6。
4.18.4 试验设备
试验设备应满足国家标准GB/T 17626.6—1998的规定。
