【已废止】点型感烟火灾探测器 GB4715-2005
4.17 射频电磁场辐射抗扰度试验
4.17.1 目的
检验探测器在射频电磁场辐射环境下工作的适应性。
4.17.2 试验方法
4.17.2.1 将试样安放在不导电支座上,按4.1.2的要求使试样处于正常监视状态,保持15min。
4.17.2.2 按GB/T 17626.3—1998的要求,对试样施加以下条件的电磁干扰:
——频率范围为80MHz~1000MHz;
——电磁场场强为10V/m;
——幅度调制用1kHz 的正弦波对信号进行80%调制。
4.17.2.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
4.17.2.4 干扰环境结束后,按4.1.5的要求测量响应阈值。将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用ymax或mmax表示,小的响应阈值用ymin或mmin表示。
4.17.3 要求
4.17.3.1 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
4.17.3.2 响应阈值的比值ymax∶ymin或mmax∶mmin不应大于1.6。
4.17.4 试验设备
试验设备应满足国家标准GB/T 17626.3—1998的要求。
