6.3 台阶、坡道、散水及明沟

6.3.1 室外台阶的踏步高度宜为150mm,宽度宜为350mm,高宽比不宜大于1:2.5。台阶平台应低于室内地面标高20mm,并应做不小于1%坡向室外的坡度。室内台阶的踏步高度不宜大于150mm,宽度不宜小于300mm;当踏步数不足二级时,宜按坡道设置。
6.3.2 室外坡道宽度应大于门洞500mm~1000mm,坡度不宜大于10%。当坡度大于8%时,坡道应设防滑设施;室内坡道坡度不宜大于12%,坡道宜设防滑设施。
6.3.3 建筑物四周应铺设散水、排水明沟或散水带明沟。
6.3.4 散水宽度宜为600mm~1500mm。当采用无组织排水时,散水的宽度可按檐口线放出200mm~300mm。
6.3.5 散水坡度宜为3%~5%。当采用混凝土散水时,宜按每10m设置伸缩缝,房屋转角处应做45°缝。散水与外墙交接处应设缝,缝宽宜为20mm,缝内应填嵌缝膏。
6.3.6 湿陷性黄土地区建筑物四周应设散水,其坡度不得小于5%;散水外缘宜高于平整后的场地。
6.3.7 湿陷性黄土地区散水应采用现浇混凝土,其垫层应设置厚150mm的3:7灰土或厚300mm的夯实素土,垫层的外缘应超出散水和建筑物外墙基底外缘500mm。
    散水坡度不应小于5%,宜每隔6m~10m设置伸缩缝。散水与外墙交接处和散水的伸缩缝缝宽宜为20mm,缝内应填嵌缝膏。
    沿散水外缘不宜设置雨水明沟。
条文说明
6.3.1、6.3.2 从使用安全及舒适考虑,对踏步高、宽及坡道坡度作了明确的规定。
6.3.3~6.3.7 为了保护外墙墙基不渗水,对外墙散水作了明确的规定。