6.2 垫层

6.2.1 地面垫层应根据面层类型和使用要求进行选择,并应符合下列规定:
    1 有水及侵蚀介质作用的地面,应采用刚性垫层;
    2 现浇整体面层和以粘结剂或砂浆结合的块材面层,宜采用混凝土垫层;
    3 砂或炉渣结合的块材面层,宜采用碎石、矿渣、灰土垫层。
6.2.2 混凝土垫层的厚度,应根据地面荷载类型、混凝土强度等级和压实填土地基变形模量计算确定。当填土压实系数大于或等于0.94时,混凝土垫层的厚度可根据地面荷载类型和混凝土强度等级,按表6.2.2的规定确定。
表6.2.2 混凝土垫层的厚度
表6.2.2 混凝土垫层的厚度
    注:1当垫层上有现浇细石混凝土面层时,表列厚度应减去面层的厚度;
           2当垫层下有150mm~300mm厚的灰土加强地基时,表列厚度可减去10mm~20mm。
6.2.3 混凝土垫层的最小厚度应为80mm,混凝土材料强度等级不应低于C15。当垫层兼作面层时,混凝土垫层的最小厚度不宜小于100mm,强度等级不应低于C20。
6.2.4 地面垫层的铺设,应符合现行国家标准《建筑地面设计规范》GB 50037的有关规定。 
6.2.5 地面上有大面积堆积荷载和承受剧烈振动作用的厂房、仓库及重要建筑物地面垫层,应采取防止地基所产生的不均匀变形及其对建筑物不利影响的措施。
6.2.6 直接受大气影响的露天堆场、散水及坡道等地面,当采用混凝土垫层时,宜在垫层下铺设水稳性较好的砂、炉渣、碎石、灰土等材料。
6.2.7 地面的混凝土垫层,应设置纵、横向缩缝;纵向缩缝应采用平头缝或企口缝,横向缩缝宜采用假缝。缩缝应符合现行国家标准《建筑地面设计规范》GB 50037的有关规定。
6.2.8 室外的混凝土垫层宜设伸缝,其间距宜为30m,缝宽宜为20mm~30mm,缝内应填耐候弹性密封材料,沿缝两侧的板边应局部加强。
6.2.9 防冻胀层的地面采用混凝土垫层时,纵、横向缩缝应采用平头缝,其间距不宜大于3m。
6.2.10 寒冷、严寒地区室内采暖地面,在外墙内侧1m范围内宜采取保温措施,其热阻值不应小于外墙热阻值。当室内无采暖地面采用混凝土垫层时,应在垫层下做防冻胀层处理。
条文说明
6.2.1 地面垫层的选择应根据面层类型,结合车间或工段分类、使用要求进行选择。
6.2.2 混凝土垫层的厚度,应根据地面荷载类型、混凝土强度等级和压实填土地基变形模量计算确定。当填土压实系数大于等于0.94时,综合考虑确定混凝土垫层厚度可以查表6.2.2。这一条规定是按正常使用条件下,混凝土垫层厚度按主要地面荷载类型和混凝土强度等级确定的。对个别重荷载,应采取局部措施予以解决。本次制定关于混凝土垫层厚度表中的数据,是经过多年设计、施工、使用大面积堆料的仓库地面20kN/~30kN/使用荷载下混凝土强度等级C10~C15、厚度70mm~90mm、C20厚度60mm,标准偏低。当时是取调查资料中混凝土厚度的最小值,故本次制定混凝土垫层厚度,一般增加30mm~60mm,50kN/混凝土厚度增加20mm,而普通金属切削机、无轨运输车辆及起重机的起重量中的混凝土垫层厚度一般增加20mm,混凝土强度等级提高一档。
    关于起重机起重量的大小与地面荷载大小无直接关系,但在客观上存在着某种联系,例如大吨位起重机厂房,其上部结构等级较高,地面设计也希望有相当的垫层厚度和略高的标准,尽管设备均有独立基础,或产品加工件与地面接触面积很大而不足以此为控制垫层厚度的依据;为此,查表选用时应根据厂房实际使用情况而确定。
6.2.3 地面垫层类型应根据面层种类不同进行选择,垫层的最小厚度不宜小于80mm,混凝土垫层强度等级不应低于C15。当垫层兼面层时,混凝土垫层的最小厚度不宜小于100mm,混凝土强度等级不应低于C20,是考虑随捣随抹平面层,经济上比较合理。
6.2.4 淤泥、淤泥质土、冲积土及杂填土等均属软弱地基,其变形特征是沉降量大、沉降差异大、沉降速度大和沉降延续时间长,如在其上直接铺设地面时,设计必须考虑可能造成的危害,必须采取机械压实等加固处理后,方可铺设地面。
6.2.5 地面上有大面积堆积重荷载和承受剧烈振动作用的厂房、仓库地面垫层设计时,必须考虑因地面的超载防止地基所产生的不均匀变形对厂房基础的影响,造成建筑物不均匀沉降,并采取地面配筋、地基加固或宜在垫层下铺设粒料类、灰土类柔性材料等措施。
6.2.6 调查表明,采用混凝土垫层而直接受大气影响的露天堆场、散水及坡道等地面,其填土地基极易引起沉降、开裂,为了保证工程质量,本规范规定在混凝土垫层下宜铺设水稳性较好的砂、炉渣、碎石、灰土等材料。
6.2.7~6.2.9 地面混凝土垫层分仓浇捣的做法,本规范明确定义为纵向、横向缩缝;构成形式,包括平头缝、企口缝和假缝三种。
    缩缝是为防止混凝土垫层在水化过程中或气温降低时产生不规则裂缝而设置的;尤其在寒冷地区,混凝土地面施工后过冬季才能使用,如来不及安装采暖设备,就会导致厂房地面在未投产前就产生不规则的收缩裂缝。
    纵向缩缝采用平头缝和企口缝,横向配以假缝,是对目前地面设计中广泛应用的等厚板设计方案而言,不仅改善了边角受力性能,且施工方便。实践证明,平头缝可大大提高地面板的承载力。
    假缝是横向缩缝,其构造为上部有缝,下部不贯通,目的是引导收缩缝裂缝集中于该处,断面下部晚些时间也可能开裂,但呈全锯齿形且彼此紧贴,既可使承载力与纵向缩缝相当,又可避免边角起翘;施工完毕,缝内用水泥砂浆填嵌,以防垃圾进入。
    伸缝是防止室外的混凝土垫层在气温升高时,由于混凝土伸长,缩缝边缘产生挤碎或拱起现象而设置的伸胀缝。由于室内地面温差较小,伸胀不如室外显著,本规范只规定在室外宜设置伸缝。伸缝的构造形式对受力极为不利,规定应做构造处理,局部加强。
6.2.10 考虑严寒地区室外散水已做防冻胀处理,有一定保温作用,因此当室内有采暖的底层地面,应在外墙内侧1m范围内的地面采取保温措施。当室内无采暖地面采用混凝土垫层时,其混凝土垫层下应加设防冻胀层。