机械工业厂房建筑设计规范 GB50681-2011
返 回
变小
变大
底 色

6.4 楼面和地面构造

6.4.1 地面和楼面有保温、隔热、隔声、隔汽等特殊要求时,其构造及厚度应通过计算确定。
6.4.2 有水和非腐蚀性液体经常浸湿的地面和楼面,宜采用现浇水泥类面层。底层地面和现浇钢筋混凝土楼板,宜设置防水层;装配式钢筋混凝土楼板,应设防水层;地面、楼面与墙、柱面交接处应增加一层宽300mm、高150mm的防水层。地面和楼面混凝土在墙体处应翻高150mm。
6.4.3 经常冲洗或排除各种非腐蚀液体的地面和楼面的坡度,宜为0.5%~1.5%。
6.4.4 地面和楼面与墙、柱等交接处,应做踢脚板,其高度宜为150mm。
6.4.5 经常有水、油脂、油等易滑物质的地面、踏步和坡道,应采取防滑措施。
6.4.6 底层地面和楼层地面沉降缝、伸缩缝、防震缝的设置,应与结构相应的缝位置一致,并应贯通各构造层,同时应做盖缝处理。
6.4.7 有强烈冲击、磨损等作用的沟坑边缘、台阶和踏步边缘,应采取加强措施。
6.4.8 在柔性垫层上做块材面层时,块材面层应用松散材料填缝。
6.4.9 湿陷性黄土地区,经常受水浸湿或积水的地面,应按防水地面设计。地面下应做厚300mm~500mm的3:7灰土垫层。管道穿过地面时,应做防水处理。排水沟宜采用钢筋混凝土,并应与地面混凝土同时浇筑。
条文说明
6.4.1 有特殊要求的地面和楼面,为了做到经济合理,避免盲目性,应通过计算确定其构造及厚度。
6.4.2 地面和楼面经常有水和非腐蚀性液体介质作用时,地面和楼面多数用现浇水泥类面层,如混凝土、水泥砂浆或水磨石等,均可满足使用要求。在排水通畅的条件下,底层地面不需专门设置防水层,基层混凝土的密实性、抗渗性可以满足使用要求,如设计采用具有一定抗渗强度的混凝土做基层而避免采用防水层,在技术上、经济上也许更趋于合理,对此可进一步探索。采用装配式钢筋混凝土楼板,因其整体性较差,板缝较多,在水和非腐蚀性液体流淌状况下,即使板面上做了结构整浇层,为防止构件及面层受温度影响产生热胀冷缩应力变形使面层开裂,所以应设防水层。楼面混凝土板在墙体处,翻高150mm是为了避免墙体渗水,提高防水可靠度。
6.4.3 经常冲洗或排除各种液体的地面和楼面坡度,按照材料表面光滑粗糙的面层考虑排水坡度,主要是在不影响生产操作条件下,尽量采用上限,当楼层为现浇钢筋混凝土板,因无填充层,全靠找平层找坡可采用下限。同时考虑排水沟的纵向坡度小于0.5%时,不但施工不易做到,且排水也可能不畅。因此,规定其地面和楼面坡度一般不小于0.5%。
6.4.4 从保护墙、柱面及地面和楼面防渗需要,对踢脚板作了明确规定。
6.4.5 从使用安全考虑,经常有水、油脂、油等易滑物质的地面、踏步和坡道,应采取防滑措施。
6.4.6 地面沉降缝和楼层沉降缝、伸缩缝及防震缝的设置应与结构相应的位置一致,地面与墙体间可设沉降缝,主要考虑墙体沉降较大时,地面边缘不被破坏。从使用、安全、美观、防渗考虑,地面和楼面变形缝应做盖缝处理。
6.4.7 沟坑边缘、台阶和踏步边缘,这些部位有强烈作用下易受撞击、摩擦等机械作用而损坏,所以应采取加强措施。
6.4.8 在柔性垫层上做块材面层时,为了使块材面层受力均匀,填缝柔性密实,块材面层应用松散材料填缝
6.4.9 从使用、安全、美观、防渗要求考虑,湿陷性黄土地区经常受水浸湿或积水的地面,应按防水地面设计,并对地面下垫层、管道穿过地面及排水沟做法作了具体规定。
 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475