目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.1 一般规定
7.1.1 系统验收时,应具备下列文件:
1 系统验收申请报告。
2 本规范第3.0.1条列出的施工现场质量管理检查记录。
3 本规范第3.0.2条列出的技术资料。
4 竣工文件。
5 施工过程检查记录。
6 隐蔽工程验收记录。
7.1.2 系统工程验收应按本规范表D-1进行资料核查;并按本规范表D-2进行工程质量验收,验收项目有1项为不合格时判定系统为不合格。
7.1.3 系统验收合格后,应将系统恢复到正常工作状态。
7.1.4 验收合格后,应向建设单位移交本规范第3.0.7条列出的资料。
1 系统验收申请报告。
- 上一节:7 系统验收
- 下一节:7.2 防护区或保护对象与储存装置间验收
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 进场检验
- 4.1 一般规定
- 4.2 材料
- 4.3 系统组件
- 5 系统安装
- 5.1 一般规定
- 5.2 灭火剂储存装置的安装
- 5.3 选择阀及信号反馈装置的安装
- 5.4 阀驱动装置的安装
- 5.5 灭火剂输送管道的安装
- 5.6 喷嘴的安装
- 5.7 预制灭火系统的安装
- 5.8 控制组件的安装
- 6 系统调试
- 6.1 一般规定
- 6.2 调试
- 7 系统验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 防护区或保护对象与储存装置间验收
- 7.3 设备和灭火剂输送管道验收
- 7.4 系统功能验收
- 8 维护管理
- 附录A 施工现场质量管理检查记录
- 附录B 气体灭火系统工程划分
- 附录C 气体灭火系统施工记录
- 附录D 气体灭火系统验收记录
- 附录E 试验方法
- E.1 管道强度试验和气密性试验方法
- E.2 模拟启动试验方法
- E.3 模拟喷气试验方法
- E.4 模拟切换操作试验方法
- 附录F 气体灭火系统维护检查记录
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475