E.3 模拟喷气试验方法
E.3.1 模拟喷气试验的条件应符合下列规定:
1 IG 541混合气体灭火系统及高压二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不得少于1个。
2 低压二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。
试验应选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不应小于设计用量的10%。
3 卤代烷灭火系统模拟喷气试验不应采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气,也可采用压缩空气。氮气或压缩空气储存容器与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、型号、规格应相同,连接与控制方式应一致,氮气或压缩空气的充装压力按设计要求执行。氮气或压缩空气储存容器数不应少于灭火剂储存容器数的20%,且不得少于1个。
4 模拟喷气试验宜采用自动启动方式。
E.3.2 模拟喷气试验结果应符合下列规定:
1 延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求。
2 有关声、光报警信号正确。
3 有关控制阀门工作正常。
4 信号反馈装置动作后,气体防护区外的气体喷放指示灯应工作正常。
5 储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。
6 试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上,且应能从每个喷嘴喷出。
- 上一节:E.2 模拟启动试验方法
- 下一节:E.4 模拟切换操作试验方法
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 进场检验
- 4.1 一般规定
- 4.2 材料
- 4.3 系统组件
- 5 系统安装
- 5.1 一般规定
- 5.2 灭火剂储存装置的安装
- 5.3 选择阀及信号反馈装置的安装
- 5.4 阀驱动装置的安装
- 5.5 灭火剂输送管道的安装
- 5.6 喷嘴的安装
- 5.7 预制灭火系统的安装
- 5.8 控制组件的安装
- 6 系统调试
- 6.1 一般规定
- 6.2 调试
- 7 系统验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 防护区或保护对象与储存装置间验收
- 7.3 设备和灭火剂输送管道验收
- 7.4 系统功能验收
- 8 维护管理
- 附录A 施工现场质量管理检查记录
- 附录B 气体灭火系统工程划分
- 附录C 气体灭火系统施工记录
- 附录D 气体灭火系统验收记录
- 附录E 试验方法
- E.1 管道强度试验和气密性试验方法
- E.2 模拟启动试验方法
- E.3 模拟喷气试验方法
- E.4 模拟切换操作试验方法
- 附录F 气体灭火系统维护检查记录
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475