目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.5 操作机构检查
手提式灭火器按GB 4351.1规定的试验方法进行;推车式灭火器按GB 8109规定的试验方法进行。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:8.4 使用温度喷射性能试验
- 下一节:8.6 灭火剂充装量检查
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 总要求
- 5 维修条件
- 5.1 维修场所
- 5.2 维修设备
- 5.3 维修人员
- 5.4 维修质量管理
- 6 维修技术要求
- 6.1 —般规定
- 6.2 维修前检查
- 6.3 拆卸灭火器
- 6.4 灭火剂回收处理
- 6.5 水压试验
- 6.6 更换零部件
- 6.7 再充装
- 6.8 维修记录和维修标识
- 7 报废与回收处置
- 8 试验方法
- 8.1 外观、外部结构及总质量检查
- 8.2 灭火器气密性试验
- 8.3 20℃喷射性能试验
- 8.4 使用温度喷射性能试验
- 8.5 操作机构检查
- 8.6 灭火剂充装量检查
- 8.7 内部结构和内部腐蚀检查
- 8.8 水压试验
- 8.9 喷射软管组件水压试验
- 8.10 灭火剂质量检查
- 8.11 压力指示器示值误差检验
- 9 检验规则
- 9.1 检验分类
- 9.2 维修出厂检验
- 9.3 维修确认检验
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475