目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.1 —般规定
6.1.1 维修前应对送修的灭火器逐具做好信息记录。记录至少包括:
a) 灭火器用户名称;
b) 制造厂名称或代号;
c) 气瓶(筒体)生产连续序号或编号;
d) 型号、灭火剂的种类;
e) 灭火级别和灭火种类;
f) 使用温度范围;
g) 驱动气体名称、数量或压力;
h) 水压试验压力;
i) 生产年份或制造年月;
j) 最大工作压力或公称工作压力(适用二氧化碳灭火器);
k) 瓶体设计壁厚(适用二氧化碳灭火器);
l) 实际内容积(适用二氧化碳灭火器);
m) 空瓶质量(适用二氧化碳灭火器);
n) 上次维修合格证上的信息(适用时)。
6.1.2 灭火器维修应按6.2~6.8的程序进行。
a) 灭火器用户名称;
- 5.4 维修质量管理
- 6 维修技术要求
- 6.1 —般规定
- 6.2 维修前检查
- 6.3 拆卸灭火器
- 6.4 灭火剂回收处理
- 6.5 水压试验
- 6.6 更换零部件
- 6.7 再充装
- 6.8 维修记录和维修标识
- 7 报废与回收处置
- 8 试验方法
- 8.1 外观、外部结构及总质量检查
- 8.2 灭火器气密性试验
- 8.3 20℃喷射性能试验
- 8.4 使用温度喷射性能试验
- 8.5 操作机构检查
- 8.6 灭火剂充装量检查
- 8.7 内部结构和内部腐蚀检查
- 8.8 水压试验
- 8.9 喷射软管组件水压试验
- 8.10 灭火剂质量检查
- 8.11 压力指示器示值误差检验
- 9 检验规则
- 9.1 检验分类
- 9.2 维修出厂检验
- 9.3 维修确认检验
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475