目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5 性能要求
5.1 阻燃电缆
5.1.1 阻燃电缆的结构尺寸、机械物理性能和电气性能等应符合国家现行标准的要求。
5.1.2 阻燃电缆的外径允许供需双方协商确定。
5.1.3 阻燃电缆的阻燃性能应符合表2规定的相应级别及技术要求。
5.1.4 阻燃1级和阻燃2级电缆,应按GB31247的要求给出相应的燃烧滴落物/微粒等级、烟气毒性等级和腐蚀性等级等附加信息。

5.2 耐火电缆
5.2.1 耐火电缆的结构尺寸、机械物理性能和电气性能等应符合国家现行标准的要求。
5.2.2 耐火电缆的外径允许供需双方协商确定。
5.2.3 耐火电缆的耐火性能应符合表3规定的相应级别及技术要求。
5.2.4 耐火电缆应至少满足阻燃2级电缆的相关要求。

查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:4 产品型号及表示方法
- 下一节:6 试验方法

京公网安备110105014475