目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4 产品型号及表示方法
4.1 产品型号组成
建设工程用阻燃电缆、耐火电缆的型号由阻燃、耐火级别代号和相关电线电缆型号两部分组成,见图1。

4.2 阻燃耐火级别代号
产品阻燃耐火级别代号见表1。

4.3 产品表示方法
产品用“阻燃、耐火级别代号、产品型号、规格及执行标准编号”表示。
示例1:铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃控制电缆,阻燃级别B1级,额定电压450/750 V、24芯、标称截面积1.5m㎡,执行标准为GB 31247-2014、GB/T 9330-2020和 XF/T 306-2024,表示为:
B1-KYJY-450/750 24×1.5 GB 31247-2014/GB/T 9330-2020/ XF/T 306-2024;
示例2:铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套耐火电力电缆,耐火级别NⅢ级,阻燃级别B1级,额定电压0.6/1kV、3芯、标称截面积95m㎡,执行标准为GB 31247-2014、GB/T 12706.1-2020和 XF/T 306-2024,表示为:
B1-NⅢ-YJY-0.6/1 3×95 GB 31247-2014/ GB/T 12706.1-2020/ XF/T 306-2024。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475