目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.6 应急照明与疏散指示系统
5.6.1 电化学储能电站消防应急照明和疏散指示系统的设计应符合GB51309的相关规定。消防控制室、配电室、预制舱、消防水泵房、疏散通道和楼梯间等位置应设置应急照明。应急照明灯应设置在出入口的顶部、墙面的上部或顶棚上。
5.6.2 锂电池预制舱内应采用防爆型应急照明灯具,铅酸(铅炭)、液流电池预制舱内照明应采用防爆、防酸型应急照明灯具。
5.6.3 人员疏散通道应急照明的地面最低水平照度不应低于1.0lx,对于楼梯间、前室不应低于10.0lx,消防控制室、消防水泵房、配电室以及发生火灾时仍需继续工作的备用照明应保证正常照明的照度。
5.6.4 电化学储能电站疏散指示系统应符合紧急疏散要求并在醒目位置设有明显标志。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.5 消防供电与防雷接地系统
- 下一节:5.7 消防通道
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 总则
- 5 消防设施技术要求
- 5.1 一般规定
- 5.2 消防灭火系统
- 5.3 火灾自动报警系统
- 5.4 通风及防烟排烟系统
- 5.5 消防供电与防雷接地系统
- 5.6 应急照明与疏散指示系统
- 5.7 消防通道
- 5.8 救援通道
- 5.9 灭火器等消防器材
- 6 消防设施运行维护要求
- 7 消防安全管理要求
- 7.1 一般规定
- 7.2 灭火和应急疏散预案、消防演练
- 7.3 消防安全教育培训
- 7.4 消防救援站智能化应用
- 7.5 储能电池热失控与火灾应急处置
- 附录A(资料性)电化学储能电站消防设施配置表
- 附录B(规范性)电力储能用预制舱模块级电池实体火灾模拟试验
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475